高分求以下楼梯钢筋计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 05:11:23
梯段尺寸300*16=4800,梯井款200,平台1=2300*3650(标高2.180),平台2=1400*3650(标高4.200),At1 155.7*14=2180,&12@125(T),&12@125(B),&8@200;Ct1 h=140,155.4*13=2020,&12@150(T),&12@150(B),&8@200;平台板厚100,混凝土C30;平台板标注&r7@170(T),&r7@170(B),三级抗震,&8为一级钢,其它为二级钢。请问此楼梯钢筋工程量(及计算式)。满意答案追加分至100分。谢谢。(由于手机上网不能直接将分出至100分,所以待问题解决再另行加分至100)

平时所说的钢筋预算和实际的钢筋下料是不一样的。我们所说的钢筋预算就是按照建筑的规范或标准平法图集的要求计算出来的钢筋。而下料还要考虑很多施工现场的要求,例如我们的钢筋断点的位置在实际的施工中是有规定的,必须断在跨中1/3的范围内,构件交错的地方要注意钢筋的避让等。

在我们拿到结构图纸后,首选分析此建筑是什么结构形式、大致有哪些构件、基础是什么类型。然后我们一般按照从下向上的顺序,也就是施工的先后顺序进行计算。

一、 基础

1. 独立基础:框架结构中用的较多,在计算钢筋中要注意的就是底板受力钢筋的长度,可
取边长或宽度的0.9倍,并交错布置;
2. 筏板基础:一般用于剪力墙结构;
3. 条形基础:一般用与砖混结构。

二、 上部构件

1. 柱:柱钢筋比较简单,只有纵筋和箍筋。纵筋要注意底层的基础插筋问题;箍筋要注意加密区长度的取值问题:底层柱根加密≥Hn/3,柱上部加密长度≥Hn/6、≥500取值,还要注意柱搭接范围内应该加密。(其中,Hn 是指所在楼层的柱净高)

2. 梁:梁有上部通长筋、支座负筋(一排1/3Ln,二排1/4Ln,Ln是左右两跨较大值),底筋一般按照每跨分别向两边支座伸入锚固长度的情况进行计算的。

3. 剪力墙:剪力墙中的构件一定要计算完全。其中包括:墙体分布钢筋(有水平钢筋和纵向钢筋,要注意墙和墙交接部位的水平钢筋的锚固、各种转角锚固要求是不一样的)、翼柱的钢筋(墙和墙交接的部位形成的柱子)、剪力墙的连梁钢筋(门窗洞口上面形成的连梁)、暗柱钢筋(门窗洞口两侧形成的暗柱)、端柱钢筋(剪力墙端头的柱子)、暗梁钢筋(由于构造要求在墙体中所配置的梁)。