功率是245千瓦,总线要多大为比较合适

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 23:47:59
其中一台132千瓦电机,一台55千瓦电机,一台30千瓦电机,一台22千瓦电机,其它是几千瓦的小功率电机,但是这些都是流水作业,都必须在先后启动的。

总共约500A电流,用2根YJV3*120+1*70铜芯电缆或2根YJIV3*185+1*95铝芯电缆就行。为节省投资,最好用铝缆(费用差好几倍)。要想更节省,用一根3+1的,另一根用三芯的,共用一根零线。

按需要系数法算:先后启动,启动峰值电流按132KW计算。
一般把所有电机的功率加起来乘以一个系数就可以了,
机加工行业系数为0.14-0.25
联续运输行业0.60--0.65
轧钢行业0.3-0.4
风机行业0.7--0.85
如果是什么都有按最大的那一台算。这还要根据个人经验,计算两回就会了。
最后要考虑裕量和发展。一般现在有5%可以了。

+起来算一下就可以了 由于是先后启动 只要考虑最大功率的那个启动电流就够了