三相变压器参数的一些问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 13:27:37
我在看电力托运可讲到电力变压器,一般以单相变压器为例,所以三相的不是很懂。比如,
三相中给出的短路损耗是单相值还是三相之和还是两相之和,
三相中给出的铜耗是单相值还是三相之和还是两相之和。
在公式中:Pk=3In*In*R,公式中为什么要*3,R代表什么,是三相的还是单相的电阻值,Pk又代表什么,?

这些天看书看晕了,身边又没有类似的书,还请指教。
谢谢,。
我在看电力托动中讲到电力变压器,一般是以单相变压器为例,所以对三相电力变压器不是很懂。比如,
三相中给出的短路损耗是单相值还是三相之和还是两相之和,
三相中给出的阻抗电压是单相值还是三相之和还是两相之和。
比如在公式中:Pk=3In*In*R,公式中为什么要*3,R代表什么,是三相的还是单相的电阻值,Pk又代表什么,?

这些天看书看晕了,身边又没有类似的书,还请指教。
谢谢,。

短路损耗就是指铜损。三相中给出的短路损耗是三相之和。公式Pk=3In*In*R指的就是铜损,也就是线圈损耗。In是通过绕组的电流,当然指的是相电流,R指的是每相绕组的电阻。In*R得到的是电压,再乘In得到的是每相的消耗,再乘3得到的才是三相总的消耗。事实上,上述公式计算的只是变压器初级或次级一端的铜损,另一端计算方法相同。