美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
2.“范围A”的要求:
115~120V系统:
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
13200V系统:供电点12870~13860V。
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。
...............................................
日本居民用电是110V .农业180v

绝大多数的国家就是220V 50HZ或者110V 60HZ的民用交流电。
其实在民用电历史上是先有110V的电网,主要是当时的发电机性能所限,但是后来有了更好的220V交流电后,别国可以实行,但是你不能逼本国所有电器都报废重买220V的吧?而且还要涉及电网改造、电网的变电设备全都重换,所以110V市电的国家就这么延用下来了。

中国的市电起初的时候是在一些殖民地使用的,有用110V的,大多数都是日本人的殖民地。也有用220V的。新中国成立后,统一了全国的电网电压标准为220V 50HZ

日本及其他的发达国家的民用电差不多都是110V没错,但日本北部的是60HZ,而南部的却是50HZ。这是由历史原因形成的。当初日