最近在工地实习!师傅这么说,他说他也不知道为什么!反正几是年的经验告诉他不能连在一起!有没谁知道点科学依据的?
我那座是框架结构,主体就是框架剪力墙柱和梁板
不是不连在一起,是没有一次浇混凝土,有的地方有浇,有的地方没浇

不是构造柱为什么不能和主体连接在一起,而是不能作为一般的框架柱来浇筑,
  构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的.不能作为一般的框架柱来浇筑,若同时浇注则会改变原结构受力模式,构造柱会作为梁的一个支座,会成为一根名副其实的柱,但其承载力是不能满足此种要求的。构造柱是墙体长度大于五米在中间部位设置的构造柱。

没听说过构造柱不能和主体结构连的,恰恰相反,构造柱必须与主体结构相连,其主筋必须锚入主体结构。只是构造柱不能和主体结构同时浇筑,而是应该在墙体砌筑完毕后,再浇筑构造柱。这是为了使构造柱与墙体能更好的连接,以提高墙体的整体性。

你所指的主题是指的主题那部分?不太清楚,但是我能给你提供下边的知识,看能不能帮到你:
(1)为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。
(2)在多层砌体房屋,底层框架及内框架砖砌体中,它的作用一般为:加强纵墙间的连接,是由于构造柱与其相邻的纵横墙以及牙搓相连接并沿墙高每隔 500mm 设置2 (6 拉结筋,钢筋每边伸入墙内大于100mm。一般施工时先砌砖墙后浇筑混凝土柱,这样能增加横墙的结合,可以提高砌体的抗剪承载能力10 % —30 % ,提高的比例幅度虽然不高但能明显约束墙体开裂,限制出现裂缝。构造柱与圈梁的共同工作,可以把砖砌体分割包围,当砌体开裂时能迫使裂缝在所包围的范围之内,而不至于进一步扩展。砌体虽然出现裂缝,但能限制它的错位,使其维持承载能力并能抵消振动能量而不易较早倒塌。砌体结构作为垂直承载构件,地震时最怕出现四散错落倒地,从而使水平楼板和屋盖坠落,而构造柱则可以阻止或延缓倒塌时间、以减少损失。构造柱与圈梁连接又可以起到类似框架结构的作用,其作用效果非常明显。
构造柱的设置比较复杂,1.一般外墙和内横墙交接处是必定设置的2.开大洞口(〉3.0米)的墙体中,洞口两侧应设置。3.楼梯间四角最好设置。4.上人屋面的女儿墙。
5.跨度比较大的梁,如果不设置墙垛或垫块6.其余的你参考一下抗震规范中的砌体部分。
下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁