请高人指点!!对于低容量的电机,如何实现过载保护?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 23:00:51
例如额定功率为250W的三相异步电机,额定电流为0.85A。如果不用热继电器等组成的辅助电路,有没有更为经济简便的方法呢?
因上述电机用于普通冲小压机,但经常在生产中多次出现堵转,曾几次烧毁。因设备简陋,不打算采用辅助电路控制。现打算安装额定电流为3A的高分断小型断路器不知能否实现 堵转保护功能?如果不行是否有更好又方便的解决方案呢?本人电工知识浅陋,恳请高手帮忙一下,不胜感激!

保险丝,最经济的了,就是不准成,或者用个电动机启动保护器,把里面的热继电器换掉,能比接触器要便宜一点
什么设备上的,有些设备基本上不会烧电机
高分断断路器还是别用了,高分断是为短路电流大的场合下才用到的,比一般的断路器还要贵的啊,再说额定电流0.85安,你用3安的空开,是不能起到保护作用的,等你的空开跳闸,电机早就冒烟了,
对于怎么保护你的电机,我已经把我的建议发到你的消息里面了,你看看适合不适合你

直流电机可以考虑保险丝 交流电机停转电流是不会变化的(就是原本对外作的功,变成了热)
没有辅助电路是不现实的
转速计 或者热保护 没其他办法

我见过的只有用热继或者是电动机保护器组成保护控制回路,其他的不知道了,
而且每个行业都有相应的保护标准,有些东西是不能省的

过流保护:就是安装开关,过热保护:就是安装热继电器