按钮的脉冲信号和PLC的脉冲信号有何区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 06:50:35
我用手动按钮产生的脉冲信号
和PLC产生的脉冲信号有什么 区别
手动的信号很不稳定?
如果某种场合我没有必要用PLC来产生脉冲信号,那我用常规的24V的常开按钮启动,从而给设备一个脉冲信号,效果好不好?
如果不好,我们怎么能够在不用PLC的情况下,用简单的按钮来搭配出一个稳定的脉冲信号给设备,
求助,谢谢大家,祝大家新年快乐,春节快乐,身体健康,万事如意!!
我要的脉冲并不是一个频率很高的信号,而是在起动时需要的一个信号而已,停止时也需要一个,其他的关于脉冲宽度的问题我们就不必考虑了,就是想知道如何拿个时间继电器搭个脉冲电路?

试试用时间继电器来模拟PLC脉冲信号

要看用手动或其他简单设备所产生的脉冲信号的参数,是否满足接收设备的要求。这些参数包括:频率、脉冲宽度(或占空比)、脉冲数量等指标。
比如说,某设备需要一连串脉冲信号,脉冲宽度为50ms,并且还与其他信号之间有一定的时序关联,这时手动按钮就无法满足要求了。

补充:用延时接通继电器就可以实现了,延时时间按脉冲宽度来设定。

手动按钮在接通和断开的瞬间会产生一定的抖动,要加消抖电路。

楼上说的对````其实如果你只是想要得到一定参数脉冲信号```你直接买个脉冲仪好了```我们实验的时候一般用它```便宜```我打开过里面和时间继电器差不多````
可是你是用在什么地方呀```
关键看你是否应用频繁而且时间较长,要求误差多少```