请问,能否共用1条电力电缆呢?谢谢了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 00:01:48
请问,我的项目上现在配备了1台100KW的备用发电机,并且小区内有市政环网供电,那么是不是这样可以理解,我只需要解决了发电机与市电之间自动切换的问题后,就可以在诸如电梯、消防控制室、消防水泵这些环境中,共用1条电力电缆呢?谢谢了。万分感谢大家了。
自动切换,我指的是在配电房与发电机房之间进行的切换,电源切换完毕后,再共用1条电缆为以上这些设备供电。

这个问题刚刚在“消息”里回答了。
{你说的只是有的2条供电电源。
消防设备、重要负荷、一二级负荷的配电要求是在“末端切换”,也就是这些设备安装现场的配电箱要求是2路低压线路分别进线,这2路电源要分别接自你所提到的“市电”和“发电机”电源。末端由自动切换装置作“常-备”转换。
切换装置下端用单电缆接设备。}
补充:
如果低压配电系统是单母线分段的话,1段接市电/带所有负荷、2段接发电机/带需要2路电源的重要负荷(作为双电源切换装置的备用电源),两段之间加“母联”,
平时,市电正常工作,母联闭合,全部由市电提供所有电源;
市电断电时,切断母联,发电机投入,为2段重要负荷提供电源。

可以啊~~你的发电机就相当于一个UPS啊~~
你做了自动切换还不能用的话~~拿不是UPS也是不能用的啊

这个问题技术上没问题,主要问题在政策上,就是电业部门允不允许并网的问题。

你的系统应该有自动切换系统,不会和市电有冲突,共用一条电缆绝对没问题,你说的应该是负荷的电缆吧

如果备用发电机是给小区用的,就应该像你说的那样做.