紧急求教!!!三相负荷不平衡,导致一相电压高到245V?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 09:02:19
请教各位师傅,我遇到以下问题:小区配电房输出到某栋楼房的空气开关的输出电压三相分别为235V,236V,237V,可是到了该栋楼房的配电箱中测量进线电缆电压,三相电压分别为225V,230V,245V。
请问:这是由于三相负荷不平衡造成的吗?我的理解是即使是由于三相负荷不平衡造成电压有高有低,可是不至于比空开输出还要高呀?问题出在哪里呢?请各位有经验的师傅不吝赐教,谢谢!!!

你用的是几平米的线啊!你考虑过电阻吗,还有周围的环境没!

1、这种现象正常,主要原因就是三相负荷不平衡;
2、三相负荷不平衡是由于负载侧造成的,当然靠近负载侧偏差大也可以理解了,3相线路负载侧不平衡比较严重,经过“平衡的”线路阻抗,“不平衡”的现象被“掩盖”了一部分,假如你测量变压器的话,此时还几乎是“平衡”的呢;
3、三相负荷不平衡时,总是有的偏高、有的偏低,所以,既然靠近负载处有2相电压变低,剩下的1相高出也不足为奇;
4、检查零线、或重复接地系统。
建议:对于以单相负载为主且三相负荷可能不平衡的配电系统,坚决采用“零线截面=相线截面”的等径线路,甚至,对于有大量非线性负载的用电系统,还要“零线截面>相线截面”。

检查一下零线是否断线?