在电网运行中,区域控制偏差(ACE)在什么范围视为正常?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 09:56:54

如果是A1,A2考核标准,10分钟考核一次,计算10分钟内ACE的均值,要求在一个给定的L10内,L10=1.65*E10*sqrt(K1*Kb),其中,式中K1是控制区域(如某个省网)的频率偏差系数,Kb是整个互联电网的频率偏差系数(比如华东,华北,西北),E10是整个互联电网对全年10分钟频率平均偏差的均方根控制目标值,其含义为,根据正态分布,落在(-1.65σ,1.65σ)范围内的事件概率为90%,即互联电网对ACE10分钟均值在L10内的合格率要求是90%以上。

华北东北电网联络线电力电量考核管理暂行办法
第一章 总 则

第一条 为保证华北东北电网联络线及华北电网、东北电网的安全、优质
、经济运行,根据《电力法》、《电网调度管理条例》、《华北东北电网联络线
调度管理规程》及有关华北东北联网送受电协议,依据统一调度、分级管理、平
等互利的原则,制定本暂行办法。
第二条 华北、东北两网按TBC方式控制网间联络线潮流和本系统频率
,按区域控制偏差(ACE)进行考核。
第三条 国家电力调度通信中心(以下简称国调)是华北东北电网联络线
的调度管理机构,负责调度华北东北电网联络线并根据联络线年度送受电计划编
制下达月、日电力电量送受计划。华北电力调度局(以下简称华北网调)、东北
电力调度通信中心(以下简称东北网调)在各自的范围内行使调度职能,按照国
调下达的电力电量送受计划控制联络线潮流和系统频率,应做到:
1.送受电力控制在规定的偏差范围内。
2.频率控制在规定范围内。
第四条 国家电力公司(以下简称国电公司)、国家电力公司东北公司(
以下简称东北公司)、华北电力集团公司(以下简称华北公司)均应遵守、执行
本办法。

第二章 联络线送受电力电量计划的编制和调整

第五条 由国电公司组织东北公司和华北公司共同协商确定华北东北电网
联络线年度送受电力电量计划。
第六条 国调根据国电公司最终确定的