三相高压线路,有一相接地,其它两相电压会有什么样的变化?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 13:10:48

中性点不接地系统完好相电压变为原来的√3倍
中性点直接接地系统完好相电压不变。

看你的高压线路电压多高了,10-35kV是中性点不接地的系统
110kV以上是中性点直接接地系统。中性点直接接地系统发生单相接地故障,完好相电压不变。这也是使用中性点直接接地系统的原因。这样对设备耐压不会有跟苛刻的要求。

中性点不接地的系统其它两相由相电压变为线电压,增加1.732倍

中性点不接地系统通常接地相电压降低或为零,另两相升高或为线电压(相电压的根号3倍)
中性点接地系统属于大电流接地系统,发生一相接地故障时,接地电流非常大,线路保护动作,切断故障点。

其它两相电压升高1.732倍。

查查百度吧,好运