冬季利用热汞从外界环境中取热用以维持20的室温,当室内外温度想差1度时通过维护结构的热损失为1200kj\h,求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 15:35:21
(1) 当冬季室外温度为负10度时,驱动热汞所需的最小功率是多少?
(2)夏季,将同一台热汞用于室内空调,输入功率及温差为1度时通过维护结构的热损失同上,问室外温

1200kj\h这就是功率,是指温差每相差1度时的功率。
1、温差为30度,所以热汞(应该是热泵吧!)的最小功率是Pmin=1200Kj/h*30=10000W=10KW.
2、这个小题条件不够吧,是不是热泵也消耗和第一题一样大的功率?如果是,那就是说,温差还是30度,而室内要保持20度,那室外就是50度了。