我是开宾馆的,我的宾馆总是跳匣,不知道为什么,我估计可能是负荷太大了吧?
我想请教一下,专家!
我宾馆有二十一台空调,一般一台夏天时2300W,冬天时2600至2800W,每天最多能开到,十九台,
热水器是速热型的,一台是6500W,一共16台,最多同时开到五台,外加
二下个房间的电视,电灯,电脑等;电视一共二十二台,电脑一共十台,电灯都是节能灯N个,外加招牌用的灯,等。
有的时候一天,要跳个七八回,
我想请问一下专家,按我这样的情况应该如何,应对?
谢谢!!

如果是配电室频繁跳总闸,意味着你的总闸闸容不够或变电室总线容不够,电源超限跳闸。可去电力部门扩容增容。
如果仅某闸跳闸,是该闸本身容量不够,可换大的或多分几条支线及分闸。
另外,你使用这么多大功率电器,而且还是容性电器,起动电流都非常大,一定要专线专用,不得搭接任何其他电器。

--寂寞大山人

换电闸