一个房子6层,分为59个单间,首层一个厂房,该用多大的电线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 16:28:53
假如这一栋房子,59台小1匹空调,59个2100W的电磁炉同时开,会产生多少电流,假如有10栋这样的房子同时用同样的电器,那么街线抗得起吗?气体是街线是25平方毫米的,

1、按三相380V、5线制供电估算;
2、相当于每相安装负荷约为20*【750W+2100W】=20*2850W;
3、假设需用系数为0.5吧(如果同时全开,则为1);
4、功率因数假设为0.8;
5、单相计算电流约=0.5*20*【2850/220】/0.8=162A(同时全开为259A);
6、按照铜芯导线架空考虑,设计也应该选25平方毫米;25平方线路有点悬,如果同时使用几率小于假设0.5系数的话还可以。
(以上估算并非严谨,计算电流比较复杂,省略)