什么原因会导致整个配电室内多个柜内的电流互感器都有兹兹的响声(类似继电器吸合不好的声音)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 06:59:36
柜子是6KV高压柜.并且同时发现电话也有杂音,挺大.来的6KV电缆的对地绝缘分别是15.500.35兆欧.
三相电压分别为3.4KV,3.5KV,3.8KV(相电压),线电压是接近6.2KV.
还有电容器柜内的熔断器有一相温度高(两个电容器柜的熔断器都是同一相过热,让我把手车给抽出来了)

好像是补偿电容有问题。兹兹应该是在油中放电的声音。
也有可能是某个端子或电缆电晕放电。

电话的杂音是放电火花造成的干扰。

仔细检查一下吧,这种故障发展很快的,(如果真是补偿电容内部放电,电容器有可能爆炸的)

电容柜电容漏了呀,快换吧

多个配电柜?会不会是电压啊?电压太高?