交流接触器应用于切直流怎么用?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 05:12:37
如果我想使用交流接触器用于投切直流电源,该怎么用!依据是什么?
因为灭弧原理的不同,接触器有交流专用和直流专用,构造自然不同,所以有区别!我也是在实际中把交流接触器主触点直接接直流,还没有发现问题,但我想弄清楚到底有没有隐患在这里,最好有具体的依据!线圈的问题不讨论,那个都知道怎么用!

我以前用过220V的交流继电器,都接上直流电,也可以正常使用。

你了解交流接触器的结构吗。

触点接你的直流就行了。它本身就是一个开关器件,对吧?!

接触器的线圈接交流电源,
接触器的触点接想投切的直流电源,只不过要注意接触器的输出端有常开,常闭和转换之分,就看你怎么接了.

直流与交流接触器在原理上是相同的!
当然直流的拉弧要比交流的强的多!
要不然现在的电焊机怎么会都改成直流弧焊呢!
接触器方面:只要有灭弧罩,三相之间隔离完好是没问题的!
前提:接触器的返回动作值要快,灭弧罩要用有金属片消弧的!

接触器的线圈接交流电源,
接触器的触点接你想投切的直流电源。

接触器的线圈A1,A2.接交流电.想接触器通电时切的直流电源就接常开(L1,L3,L5,NO)的任意一组,想接触器断电时切的直流电源就接常闭(NC)一组.