无功补偿电容柜的问题!!!请教高手!!!(急!)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 06:03:24
我厂变压器315K,电容柜14Kvar*16,无功补偿仪8路,每路14Kvar*2。目前只投入一半负荷时,总电流A500、B400、C450,补偿仪8路全投,因数表指示0.82。厂内负荷夜间不用,只有白天用。请教是不是会被罚款啊?如果会罚款,那该怎么办啊!是什么原因啊?电容柜每组电流40A左右,是不是不合理?是不是晚上不用,变压器空载所至。望高手给予详细指教(急盼),先行谢过!提前祝春节快乐!!!
电容是新更换的16块14Kvar电容,目前厂内设备只有一半在投入运行,剩下的年后投入。现在总电流峰值A相500安、B相400安、C相450安。厂内设备都是电动机,加热装置等。

照你所说
我可以判断:
1、电容器正常工作
你电容器28KVAR一组,28X1.44=40.32A
所以,你实际测量的40A是完全正常的工作电流。
2、你说的ABC相电流误差的问题,应该在正常范围之内。
电容器组在工作时受电压影响很大,自身电容值稍有偏差就会导致三相不平衡。你可以去逐一测量每一个电容器,都相差不大就没问题。
3、你所说的你315KVAR的变压器配28X8=224的电容器组,是完全没问题的。但是功率因素都还没达到0.85。你应该统计一下你们的负荷情况了,是不是负荷太大超过变压器负荷了。变压器长时间过太大(超过1.2倍)有一定安全隐患。最好检查下。

PS:
1、"目前只投入一半负荷时,总电流A500、B400、C450" 这句话我没理解,能说清楚些么
2、2835所说按30%取补偿容量我不赞同。
3、2835所说功率因素0.9和0.98我不赞同。

你先告诉大家,你检查电容器都完好吗?
第二,你公司的负载性质怎么样?有没有会产生谐波的设备。
现在你可以告诉大家你有没有过补偿??
你的补偿是自动的还是手动的?
还有你的三项电流怎么会差那么多?
你现在可以做的是
1.调整三相电流的分配。
2.察看有没有过补偿的现象?

变压器315KVA 按30%补偿量计算 需要补偿大概100Kvar 而你全投已经超过这个很多了,功率因数按理说应该在0.9以上了.可能是补偿电容有坏的,或者是你们公司感性负载太大吧.以下是从相关问题那复制过来的看对你有帮助没.
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。

电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电