1.1kw单相电机,额定电流是多大?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 23:25:43
电流多大?需要多大的保险丝?还有导线应该用多粗的?

1.1千瓦单相电机额定电流7安左右,导线最小用1.5平方铜线,现在一般用2.5平方铜线,断路器选用10A 不带漏电的。

额定电压应该是220V,那么额定电流就是5A,要用10A的保险丝,至少5A的导线。

1.1千瓦单相电机额定电流8安,导线用1.5平方铜线就可以了,开关可以用D10的断路器作开关兼保险丝

我补充一句可以使用截面1.5平方毫米的导线

电压是多少,才行