各位达人,我家漏电保护器时段性跳闸,具体情况如下:

房屋装修两年,自装修之日起使用从未发生漏电保护器跳闸现象。自前日开始,晚上23:00过后,漏电保护器会自动跳闸,跳闸后可以立即闭合,但维持时间一般在5-15分钟后会再次跳闸,如此往复10多次,人精疲力尽后力不从心,在无电情况下睡觉后起床,再次闭合电闸,约30-45分钟后(7:15左后)再次跳闸,立即闭合电路仍旧可以启动并一直保持通电状态至网上23:00再次往复情况。不知如何是好,个人以为是冬季用电高峰导致低电压的情况造成的,但是在网上也没有查到相关的说明,想想夏季高峰也没有如此情况,不知如何应对,请高手帮忙~~~
各位认为不是欠电压的问题吗?一个漏电保护器使用两年就坏了?

这种情况基本上是保护器损坏,换一个同型号的就好了!

是不是线路管道有温差造成水气使线路漏电(尤其是室外和室内结合处),,如果是漏电保护开关坏白天也会掉的,

最好更换一个大一点的漏电保护开关。再检查一下线路是否有漏电现象。

不是欠电压的问题,漏电保护器不会因为欠电压而跳闸

属于漏电开关引起的误动作动作,更换一个大一点的漏电保护开关.