为什么电厂对功率因数高的用电单位奖励

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 12:59:30
为了使功率因数高,加入电容进行无功补偿,补偿应该不消耗电量把,那所有的用点单位都建个无功补偿柜不就能节省很多钱吗?

还有一个问题是,我们高压配电室变压器额定电流3500A,为什么只要打倒3000左右在母线排到高压短路器之间就开始有很大的响声,应该是震动引起的,我们把无功补偿接入后(以前没接)响声貌似边小了,这又是为什么?

先解释一个名词:
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S.
而答案就在下文中:
功率因数,的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
反过来说,功率因数高,就是提高了电能的利用率,缓解了用电紧张,间接的降低了能耗。所以要奖励了。

功率因数就是有效功率除以总功率.效率高省电当然要奖励
为了使功率因数高,加入电容进行无功补偿,补偿应该不消耗电量把,那所有的用点单位都建个无功补偿柜不就能节省很多钱吗?
补偿是因为有电感的存在,需要电容进行补偿.只有当电感的提前效应和电容滞后效应恰好抵消时功率因数最大.(就是让感抗和容抗的矢量和等于零)

还有一个问题是,我们高压配电室变压器额定电流3500A,为什么只要打倒3000左右在母线排到高压短路器之间就开始有很大的响声,应该是震动引起的,我们把无功补偿接入后(以前没接)响声貌似边小了,这又是为什么?
那个是电感震荡的声音.变成电感电阻电容共振后还是存在,只是变成人耳听不见得频率了.

用电单位功率因数高,一是可减少电网供电的线路损耗,二是可节约供电的无功容量。这两个因素,对电力系统经济运行影响都是主要的。

因为功率因数高的单位节电。