水晶头和墙模块的接线方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 23:08:39
我的网线布局是:路由器====分别至4个房间墙模块----电脑
有2个房间2年前已经布好线一直在使用。现在想将其余房间网线布好,发现墙模块上的示意图已经不见。墙模块的8根线是上面4根下面4个根,应该如何排列?墙模块的上下各4根线与另一端水晶头的8根线如何对应?
请高手具体说明。
比如:水晶头一侧按照,橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8 排列,墙模块的上下各4根线如何排列?
我的网线布局是:电话线--猫--路由器====分别至4个房间墙水晶头插座(不是模块?)----电脑
用于连接路由器的水晶头的接线按照,橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8 排列,
房间插座的上面4根和下面4根分别接什么颜色的线。1-8怎样顺序
(标的颜色纸片已经掉了)上面的4根是棕橙蓝绿,下面是白绿,白橙,白蓝,白棕 ,这是以前接的。(福田牌,**德区福田电器有限公司)

模块各接线轴有颜色,与网线一一对应,注意所用标准,一般是用B。

般模块上都标有A/B两种接线法的线顺。先看与模块相连的水晶头的线顺,如果另一头的接线顺序为:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕的话(从水晶头正面,由左至右),你就按B的标识接,否则按A标识将8条线都接上(实际上只用到了四条,也就是上面排列中的1,2,3,6。

恩,那个叫做网络模块

模块压线的两侧有颜色和标记,分两种:568A和568B

按568B的颜色来压线

至于水晶头,按标准的568B压,排列为:白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕

===================

插座上面怎么会是上下呢?应该是左边四根线,右边四根线啊,而且每个压线的地方,都有颜色标在那里的,你按标的颜色压线就可以了啊

===================

亲爱的副总裁同志

请你按照能使用的已经压好的模块,来压新的模块

一般模块都是国标的,所以应该压法是一样的

再不然,就把牌子说出来,我帮你找个图片

====================

将模块压线槽口向上,将插水晶头的方向背向你就是说屁股对着你

左边,从前到后压 蓝,白蓝,橙,白橙
右边,从前到后压 绿,白绿,棕,白棕

给你支个招吧:
1、把家里墙上的插座接好,线的顺序记好。
2、进户的那里,和插座直连的那条进户线(不是网通拉的那条线)上接一个RJ45水晶头,线的顺序和插座的顺序一样。
3、买一个RJ45的1分2,样子附图说明,把网通拉来的那个RJ45和你自己接的那

水晶头 顺序
直连线:白橙 /橙 /白绿 /蓝 /白蓝 /绿 /白棕 /棕
交叉线:白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕
简单记忆:如果你记住直连线顺序,交叉线顺序可以简单记做1,3交换:2,6交换
直连线:是用于连接网络中计算机与集线器(或交换机)的双绞