建筑层数应该从什么地方算起
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 11:05:36
我应该从什么地方找材料啊 ,有没有相关的法规对此予以说明???
建筑层数的计算:
建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。
住宅顶部为2层一套的跃层,可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。
中华人民共和国国家标准民用建筑设计通则Code for design of civil buildingsGB 50352—2005
3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定:
1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;
2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);
3 建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。注:本条建筑层数和建筑高度计算应符合防火规范的有关规定。
你描述的不够清楚。
据我推测你说的储藏室应该是半地下室。这个可以不算作一层的。打官司赢不了。
如果不是半地下室或者地下室,储藏室应算作一层,打官司有希望
附:中华人民共和国国家标准
住宅设计规范
GB 50096-1999
(2003年版)
2.0.18 自然层数 natural storeys
按楼板、地板结构分层的楼层数。
2.0.24 地下室 basement
房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者。
2.0.25 半地下室 semi-basement
房间地面低于室外地面的高度超过该房间净高的1/3,且不超过1/2者。
楼房的高层从10层或10层以上为高层。
按高层民用建筑防火规范,住宅建筑10层以上是高层和建筑高度超过24米的其他非单层民用建筑均为高层。
按高层民用建筑防