空开输出端接线短路,线都烧燃了,空开不动作,100A/4P,分开关是100A/3P,主开关是300A/3P,出现短路情况并引起起火,但是这条线路上的所有空开都不动作!
谁能告诉我,为什么短路了空开都不动作?????这是为什么,请高手赐教!谢谢了!
现场的情况是:断路器带着的负载是电焊机,汽车压过这条馈出电缆后,将此电缆压扁,造成相间短路。但是空开断路器却一直不跳闸!

电焊机上的线不会很粗的,顶多4平方不得了了,载流量也就是不会超过60安,相间短路时电流就算是达到了100A(此时线就已经被烧断了),而100A/3P的空开动作电流至少也要超过120A,也就是说,在空开动作之前,线就已经被烧断了,短路现象已经消失了,即使线的皮子还在着火,空开也不会动作。100A的空开都没动作,更别说300A的空开了。
建议用小点的空开做分开关。