我想知道,一台设备功率710KW,6000V机组,额定电流是81.4A怎么来的?如果生产中实际电流从75A下降到65A,小时能节电多少??怎么算的?
是不是710KW/6KV=118.33A,再乘以0.7=82.83左右得来的
这个0.7是我大概推算的,我想电气上是不是有什么相关的折标系数,或者转化率系数之类的?

大概解释一下:
1、三相交流电动机功率710KW,相当于每相710*1000/3=236667W;
2、电压6000V指的是【线电压】,折算相当于【相电压】为6000/1.732=3464V;
3、电动机额定电流I=236667/3464/cosΦ =68.3/cosΦ ;
4、假设cosΦ=0.84,则I=68.3/0.84=81.3A。
【提示】:
中高压输配电一般没有零线,所指电压是【线电压】,
实际计算中,为避免【线】/【相】之间概念不清,统统折算为【相】(包括功率、电压、电流),思路更清晰。

开玩笑,就算不算电阻热功率的话,正个电路的总功率才是P=UI=6000×81.4=488.4KW,不知道是如何达到710KW的