三相电路的计算,列出详细分析及计算过程的追加~~~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 14:35:57
额定电压380V,额定功率10KW的3只电阻,接入380/220电路,接法如下:1只接于AB2相,其余2只并联接于BC两相,求1。3相电流,2。总功率
很感谢大家的用心分析。本来以为这个问题有点小儿科,没想到引来这么多讨论。

        整楼的无知之徒,你们咋呼什么,不知道就不知道,乱说一通,不要负法律责任吗?船上照明变压器有两种配置方法:第一种是两台芯式变压器,一台工作一台备用;第二种是三台单相变压器构成的,正常时为△/△连接,故障时可接成开口三角形连接,即V/V连接。

        楼主的问题就是V/V连接的问题,这在史际昌的《船舶电气设备及系统》的第二章变压器中有说明,但该书的计算只是讨论变压器的使用效率,并没有分清三相功率与单相功率的概念。

        不知道楼主所指的“3相电流和总功率”中的功率是指电阻消耗的“总功率”还是电源提供的“总功率”。下面分别进行说明:

        首先应该说明,“3相电流”已经不是对称电流了,可以单独计算AB相和BC相的电流(电阻的总额定功率除线电压的数值)后,得到A相电流有效值(由AB相连接的电阻计算,即10KW/380≈26.32A)和C相电流有效值(由BC相连接的电阻计算,即20KW/380≈52.63A),B相电流为A相和C相电流的相量和。若设A相电流为26.32∠0°,C相电流52.63∠-120°。通过相量相加得到,B相电流为:45.58∠120°(B相电流为A、C两相电流的相量和。相量和的计算过程应该不用写出来了吧)。也就是说,ABC三相的相电流(等于线电流)为:A相26.32A,B相45.58A,C相52.63A。

        电阻消耗的总功率(为单相功率)等于三个电阻的额定功率之和,即为30KW。

        电源提供的电功率(为三相功率)等于三个相计算的单相功率之和,即为相电压(220V)分别乘三相电流的积之和。A相为220