请教大哥们关于厂房的承载能力问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 06:42:25
我们厂最近搬家,老板要求把库存放到二楼,东西很重,我搬的时候都尽量靠在柱子周围或者是梁上,我在一根柱子周围180度约6平方米范围摆了约10吨重的东西.靠柱子的那一平方米摆了有3吨重!!请问这样安不安全!!一楼还要搬重型设备进去,到时候还会有震动!!

你放在柱梁旁边是很明智的选择 因为放在楼板中间(放在房中间位置会显著增加楼板的挠度,即下弯厉害,会引起楼板开裂,长期荷载作用的话会有危险),放角落处,挨着柱子和主梁,将均布荷转化为局部荷了 我是搞设计的 一般的框架结构楼板设计荷载一般在2000公斤/平方米之间,当然混凝土标号,配筋,楼板的厚度不同,所能承受的荷载是不一样 承重也就不一样 你现在的放置是问题不大的 至于你要搬的设备到底多重我也不太清楚 看是在二层建议不要再搬了还是设备 你得悠着点啊 向老板请示一下 望工作顺利!