断路器如何选用

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 04:53:53
一个30M2的房间,办公用,有6个插座,三个三眼,三个二眼,是不是把所有需要使用的电气设备安培总量加起来然后等于断路器限制的安培即可?

比如总共6台电脑,假设一台电脑是10安,也就是说我要选用60A的断路器?

前提:单相220VAC配电。
计算方法有:
1、估算,按每个插座500W计算,供3000W,总电流=3000/220/0.9=15.1A,选断路器20A(发热降容,相当于16~18A);
2、按建筑面积估算(负荷密度取70W/平米),总功率=70*30=2100W,电流=2100/220/0.9=10.6A,取断路器16A(降容相当于12.8~14.4A);
3、按实际安装负荷容量总和(考虑同时使用)P,计算电流I=P/220/0.9,得出最大计算电流,取大于I一个等级的断路器,如果不存在【全部同时使用】的可能,则可以打折,如0.8、0.7等。
以上0.9为假设功率因数。
还有一个【倒推】的方法:
线路如果使用了2.5平方毫米的铜线,则断路器可以选16A,如果是4平方的铜线,则最大可以选25A断路器。

要参考你总线的保险丝承受电流吧?