三根电炉丝采用星型接法接三相电能用吗?有更好的办法吗?

380伏电源接3根220伏电炉丝只能用星型接法,这样每根电炉丝两端电压正好是220伏,可以充分发挥其功率,另外楼上说的石英管也不错,就是小地方不太容易能买到

只要三根电炉丝的功率一样,采用星形或角形都可以的

三根电炉丝一般采用三角形接法。

如果是市售的电炉丝,额定电压一般是220伏,那么你必须用星型接法。
如果误把星型接法改为三角形接法,则:
功率增加为原来的(380*380/220*220)=3倍,炉丝寿命会很短。
建议使用石英管,很方便,安全性优于电炉丝。

如果你的电炉丝是380V的用角形接法;
如果你的电炉丝是220V的用星星接法;