母线联络???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 03:10:52
现在有两台变压器,准备联络使用,两台变压器联络使用后,测得其中一台变压器中的一相出线与另一台变压器一相出线的电压差为238V,按照正常理解的话,两相差应该为0V或者为线电压380V,请问出现电压差为238V是怎么回事呢?请高手指点

变压器尽量不要并联运行。如果确实要并联运行要满足一下几个条件:1变压比相同,最大误差不能超过0.5%。2联结方式相同。3阻抗电压比相同,不能超过10%。4变压器的容量不能超过3:1
你说的电压出现这种情况可能是零线出的问题。