发电机定子绕组匝间短路保护能否反映单相接地故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 10:30:17

本人才疏学浅,仅针对常用的专用PT3U0的匝间保护解释
当然不可以.
匝间保护使用专用PT,其中性点与发电机中性点死连接,因此其3U0可以反映三相间的不平衡,一旦某相发生匝间短路则该相的感应电势必然减少,由于发电机同PT中性点电位固定,因此必然在PT三次有3U0出现.但是单相接地时仅仅是发电机中性点电位偏移了,三相电势还是平衡的,因此专用PT没有3U0出现

当然不可以反映单相接地故障
匝间保护使用专用PT(电压互感器),其中性点与发电机中性点死连接,因此其3U0可以反映三相间的不平衡,一旦某相发生匝间短路则该相的感应电势必然减少,由于发电机同PT中性点电位固定,因此必然在PT三次有3U0出现.但是单相接地时仅仅是发电机中性点电位偏移了,三相电势还是平衡的,因此专用PT没有3U0出现.