顶层梁、柱的钢筋锚固是怎么规定的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 08:28:28
现在手上没有图籍,最好能直接给出答案

柱有三种:03G101-1P43
当直锚长度<LaE时,采用弯锚,柱纵向筋至柱顶后弯12d,锚固长度=梁高-保护层+12d.
当直锚长度≥LaE时,则采用直锚形式,柱纵向筋至柱顶后截断.锚固长度=梁高-保护层
边柱的外纵向筋锚固长度自梁底至柱纵筋断点≥1.5 LaE,与梁上部纵筋搭接.当柱外侧纵向筋的配筋率>1.2%时,第一批柱外侧纵向筋锚固长度自梁底至柱纵筋断点≥1.5 LaE,第二批柱外侧纵向筋锚固长度自梁底至柱纵筋断点≥1.5 LaE+20d。

梁详03G101-1P55构造(一)
框架梁上部钢筋:
左右锚固长度取值判断
当hc-保护层(直锚长度)>LaE时,取Max(LaE,0.5hc+5d);
当hc-保护层(直锚长度)≤LaE时,必须弯锚,这时有以下几种算法:
算法1、hc-保护层+15d
算法2、取0.4LaE+15d
算法3、取Max(LaE,0.5hc-保护层+15d);
算法4、取Max(LaE,0.4LaE+15d)。

好象都与普通楼层方法一样。
有一点不同:
屋面框架梁端支座锚固长度=hc-保护层+梁高-保护层
还有一点,当柱纵筋直径≥25时,在柱宽范围内柱箍筋内侧设间距≤150,但不少时3Φ10的角部附加筋,角筋长度为300+300。

上述为柱锚入梁,详03G101-1P55构造(一),图集中还有一种做法为梁锚入柱,我就不说了,你看图集吧,详03G101-1P56构造(二)。

钢筋砼结构施工及验收规范

这里下载