火线有电流通过,人体虽然与之接触,但没形成回路;为什么!?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 19:13:42
电压!220V接触火线带电部分!没有触电~并无痛处!
脚接地!切无绝缘!体家中没有中性线!~

在有用电器的回路中,你接触火线也许不会有触电的感觉(特定情况分流到你身体的电流强度不够让你感觉刺激)。
如果真象你所说,无绝缘处理,你与火线构成单一回路而不触电,打死我都不信呢。

的确有这种现象,但我相信不会出现在你家庭中,更多的会出现在工业或者医院的设备上.

相线(火线)之所以会与大地形成电位差,从而电到人,是因为在变压器侧,中性点(零线)被非常良好的接地了.这样绕组让相线的电势相对于大地是一个正值,而中性线作为一个零值,这样相线对大地而言,无论在那里,只要是延长而没经过其他设备,都必然对大地有电位差,如果有物体在这两个之间,就必然有电流通过,人就如此,因此会触电.

但有时候不会,,,这就必须连接了一个设备,,,隔离变压器..隔离变压器可以有很多形式,甚至是开关电源形式都可以,但通常见到的,一般是一种普通的工频变压器,他的输入电压和输出电压是完全相等的。

他的作用就是,输入侧即便中性点被接地,但输出侧只要你不接地,那么就意味着输出侧任何其中一条导线对大地都无电位差,无任何电气关系,因此经过这个设备后,无论你如何接触,只要是只接触一条线,都不会被电到.

这种现象也可以发生在比如普通的变压器,假设原本中性点是接地的,但是由于接地导线断开等原因导致接地错误,这个时候他也可以相当于一个隔离变压器,你去碰,如果幸运的话一般也不会被电,,但如果某些时候比如负载不均衡,比如其他相位的某设备对地短路,这个时候你也会被电.

以上仅是解释本现象之所以发生的原因,但不提倡你再次去尝试,即便是经过隔离变压器也不应该做如此危险的动作.

可能会出现这种情况。没有发生危险的主要原因,我想可能是你穿着鞋站在地上,鞋的绝缘性能使你和大地之间进行了隔离,虽然火线上有220V电压,但并没有形成电流回路,即没有电流流过你的身体(特别是心脏),所以你没有被“电”的感觉。
需要进行带电工作时,穿绝缘鞋是很重要的安防措施。在低压设备上工作,脚下踩一只木凳子也有防触电作用。

一:可能你身体中水份少绝缘值高,周围湿度低.二:电源是隔离变压器输出.中性线无接地

取决于集散电容大小,人体接地与火线接触,常理下没形成回路,但因为集散电容