关于室内消火栓设置的有关问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 07:16:41
06版建规提出超过六层或体积大于1000立方米的“非住宅类居住建筑”要安装室内消火栓,那么超过六层或体积大于1000立方米的“住宅类居住建筑”是否要安装室内消火栓,比如底层设有商业服务网点的商住楼属不于“非住宅类居住建筑”,是否需要安装室内消火栓

你的概念不够清楚。

条文解释:商业服务网点和商住楼是两个概念。《商业服务网点》在原规范中没有确切定义,与综合楼、商住楼难以区别,现加以规定以便实施。

底层设有商业服务网点的住宅楼属于“住宅类居住建筑”,但商业网点应符合以下要求:

住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房。该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,采用耐火极限大于 1.50h 的楼板和耐火极限大于2.00h 且不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置。

住宅超过七层才设室内消火栓啊!

《建筑设计防火规范》

Code of Design on Building Fire Protection and Prevention

GB50016--2006

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。