请问怎样计算出用多大的导线截面,及总开关应该多大。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 11:18:39
一条三相四线的线路,功率为10KW,负载为光管和空调机,请问怎样计算出用多大的导线截面,及总开关应该多大?

1、【安装容量】为10KW,如果设备不能平均分配到3相当中,应算出最大负荷的一相。假设分别为3KW、3KW、4KW,则按照3*4KW进行以下计算。
2、选取合适的【需用系数】,一般取0.4~0.8之间,设备少时取较大值,假设取0.6.
3、选取合适的【功率因数】,假设为0.85。
4、【计算电流】=【单相安装容量】*【需用系数】/电压/【功率因数】
=4000*0.6/220/0.85=12.8A。
5、【选取导线】,铜芯电缆可以用VV-4*6,考虑余量可以用VV-4*10。
6、【选取断路器】,可以用三相四极断路器如C65N-20/4P。断路器因散热条件影响要【降容使用】,20A相当于16~18A。
7、如需要带【漏电脱扣】功能,断路器附加-Vigi30mA。也可以用带漏电脱扣的塑壳断路器。