功率因数补偿问题。各位师傅帮帮忙。急呀!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 03:05:32
我单位为380V电压供电,有功负荷是100KW,补偿前功率因数是0.55,按供电部门要求改造,补偿后要达到0.90,请问各位师傅,至少要补偿多少KVa?
我按照公式P*(tg1-tg2)=100KW*(1.518-0.484)=100KW*1.034=103.4KVa。
(其中0.55的tg是1.518,0.9的tg是0.484)计算结果是103.4KVa。
可我用tg=Q/P=103.4/100=1.034 换算出角度接近46度,也就是功率因数只能补偿到46度,这是为什么?难道公式错了吗?那我到底该补偿多大?

我给你查表所得数据:100KW负荷从0.54到0.90需要补偿107KVA电容。
可判断你所计算的103.4KVA是正确的补偿量。可考虑8X15或者6X20KVA的电容补偿。

tg=Q/P这个公式的Q和P不应该是103.4/100。你重新画功率三角,看一下tg的定义就明白了。

第一步算法P*(tg1-tg2)=100KW*(1.518-0.484)=100KW*1.034=103.4KVa是正确的。
第二步算法有误,你只考虑补偿了的无功103.4KVa,正确的算法是要加上补偿之前系统已提供的无功,即功率因数在0.55时系统提供的无功功率,这样就达到了0.90的功率因数。我手头没有函数计算工具,请你自己详细计算。