热水器的奇怪现象

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 23:41:16
我家的煤气有减压阀,上面接两条管,一条连热水器,一条连煤气炉,但很奇怪,每次开热水器,有打火但火打不着,后来发现,先开着煤气炉,就可以打着热水器的火了,百思不得其解,开煤气炉跟热水器打火有什么关系?求达人帮忙解决一下...
那为什么煤气炉打开后热水器就可以打着火了呢?

哦,每次打着煤气炉的火,然后开热水器,接着就可以把煤气炉的火关掉了,不用一直开着,但这时热水器必须一直开着,不能灭了火,否则又要开一次煤气炉了,郁闷...

提高点悬赏分,希望能有更多更好的答案...

减压阀减压后压力仍偏高,燃气热水器的点火器可能放电火花小,或放电针位置不好,当燃气压力大时其产生的火花不足以点燃燃气,其热量已被带走。当产生分压后,燃气流速变小,其火花方可有足够热量点燃燃气,如为可调减压阀,调低即可,如不可调,换减压阀,亦可修点火器。

煤气减压后,压力偏高,热水器控气阀打不开,当打开煤气炉后,气压稍低就可以了。1 你可以把减压阀压力调低些(可以适量调整供气压力),但是如果同时使用供气压力会不足的,火力不旺。2 再购买一只钢瓶和减压阀,各自一瓶。

我也曾经碰到类似情况 ,独立钢瓶、减压阀、热水器,就是不点火,后来发现气体压力太高,换新减(调)阀后正常。

如果是调压式减压阀你可以把压力调低试用一下。

楼主,你说的情况,明摆着是减压阀有问题,要抓紧找专业人来处理,否则,极易造成煤气中毒。因为你每次都要两边都要开,而又只使用一边,不用的那边很容易遗忘是否关掉,有可能造成严重后果。

煤气管里有空气了,使用时先排一下空气,另外检查一下热水器那头开关我想可能有漏气的地方(很小),

另外可能减压阀有问题,有时压力太大(出气量大)老热水器也不容易点着,开燃气灶正好分压了。

可能 减压阀 有问题

是减压阀的问题,出气压力太大了