消防泵控制柜是否能自动巡检,即定时启泵检测。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 15:08:26
这里的消防泵是指喷淋泵、消火栓泵等。有没有相应的规范?

可以,一般火灾报警系统都要对消防泵的启动和故障状态进行监控,任何情况都应反映到火灾报警主机上.

参考:火灾自动报警系统设计规范(GB50116一98)

6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:

6.3.1.1 控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态;

6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。

6.3.2 消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:

6.3.2.1 控制消防水泵的启、停;

6.3.2.2 显示消防水泵的工作、故障状态;

6.3.2.3 显示启泵按钮的位置。

喷淋泵、消火栓泵,一般还包括柴油机泵,稳压泵都属于消防泵,符合上述规范条例.

回答补充:

消防泵控制柜是消防泵的控制盘,必须接收消防泵的状态反馈信号.

消防泵的启停/故障状态可以通过消防泵和消防泵控制柜的接口直接反映到消防泵控制柜上,一般都用红/绿/黄灯表示,控制盘上设置启动按钮,并设置与火灾报警系统的接口.

另请参考:固定消防给水设备的性能要求和试验方法

前言
本部分的全部技术内容为强制性
......
5.6 控制柜
......
5.6.2 显示功能
5.6.2.1 控制柜中所用导线的颜色应符合GB/T2681 的规定;指示灯和按钮的颜色应符合GB/T 2682 的规定。
5.6.2.2 控制柜面板应设有电源电压,水泵启、停状况,巡检态度和火警及故障声、光报警等显示。
5.6.2.3 控制柜面板上的按钮、开关及仪表应易于操作且有功能标志。
5.6.2.4 消防与生产(生活)共用设备的控制柜面板上,用于消防控制的按钮、指示灯及显示等应集中设置且醒目。

可以 请专业公司做一个自动巡检软件