电容补偿器不显示数码

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 11:24:02
以前有负荷的时候<200~400安>, 数码显示是正常的. 一次去抄表发现没有数显, 检查负荷不到100安, 保修单位说是取样电流过小, 所以数码无法显示. 请问是这样吗? 没有数显供电局肯定要罚款的, 我如何才可避免被罚款啊?
用电类型为:农用低压.功率因数控制器技术参数写着电流取样: 50HZ <5A. 我是想他最小是从5A电流就可取样了呀, 这何我有100安还不取样呢, 就算修不好, 有何办法减小罚款?

就是取样电流过小,200A以下是不显示的。要换取样范围更宽的补偿器,不知道你用的是动态的还是静态的,高压还是低压,有些型号的低压动态无功补偿器取样范围可以达到1~40MVA。