蒸汽压力的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 05:46:24
目前我单位的蒸汽减压阀已经不能控制到某个数值了,在阀的法兰周围有几处漏汽,看是不是因为漏汽造成减压阀不能自动控制某个范围的。
是超出蒸汽减压阀的上限了,所以说我们的总减压阀失灵后下面一级的安全阀到了4.5公斤(安全阀的上限是4.5公斤)就会起保护开始工作了.对于下限来说不是问题了.至于泄漏量,好象也不太厉害,但是有明显漏汽的痕迹.有什么办法能解决.

你的描述不够详细。不能控制到某个数值是指控制阀能够控制的下限,上限还是什么。如果泄漏量非常大,自然下游的压力很低,即使阀门全开也不能达到所设定的压力。如果泄漏量很小,先分析一下通过阀门的蒸汽量是否在正常范围内,否则再检查仪表阀门是否有问题。