实现变电站无人值班的条件:

1、优化的设计:新建无人值班变电站应充分考虑与电网的配合,继电保护自动装置,直流(操作和控制)回路,一次设备等必须满足运行方式的要求。无人值班变电站既要考虑现有设备资源,还必须考虑原有保护及自动装置与远动的接口,信号的复归,变压器中性点接地开关的改造,有载调压分接开关分接位置的监视和控制等。

2、可*的一、二次设备,对于运行中变电站的旧设备,在实现无人值班之前,应进行全面,彻底的检修或技术改造,使设备的性能满足变电站无人值班的要求。用SF6断路器代替多油断路器,SF6断路器可十年免检,用真空断路器代替少油断路器、用弹簧储能机构代替老式的电磁机构,(电磁机构合闸速度快,动作电流小)。安装隔离开关辅助接点,以便后台检测它的运行状态。对于大量采用电缆线路的无人值班变电站,当中性点不接地时,必须计算并实测其电容电流值,如超过标准(10A及以上)时,必须装设远动跟踪补偿消弧线圈。装设有载调压和无功补偿电容器的无人值班变电站,必须装设VQC装置,以实现有载调压变压器的分接开关与无功补偿电容器经济合理地联合自动调整。

3、继电保护及安全自动装置, 新建无人值班变电站应选用有成熟运行经验,质量可*,抗干扰能力强的微机型保护自动化装置。对已运行变电站进行改造时,其继电保护和安全自动装置,除应完成与站内通信外,还要将动作信号送到集控中心,且实现远方电动复归。

4、站用电源及直流电源 对装有两台及以上主变的无人值班变电站,宜装设两台容量相同互为备用的站用变压器,对35KV变电站,其中一台站用变宜装于35KV电源进线线路侧,其低压侧应具有自动投切电源的装置。

5、应完善无人值班变电站的消防,温感和防盗系统,并实现信号的远传。