帮忙算UPS耗电功率,高手进!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 23:25:04
注意,我要算的是UPS的总耗电量,而不是它可以支持的负载的耗电量,不是它的容量。我知道容量的计算方法。
UPS数据如下:
输入:220VAC,50HZ,16.0A
输出:220VAC,50HZ,13.6A
型号容量:G3KS 3KVA /2.1KW
不要告诉我实际功率=可是功率*0.7,这个我知道,而且我要的不是输出功率,而是输入功率,但是用220*16.0算出来的功率太大,一小时耗电3.5度太夸张了吧,那位高手能帮我解决这个问题,满意的话追加分数。
PS:我需要的是通过算耗电功率收UPS的电费

UPS几乎没有额外功耗

举个例子,你的手机充电器插在插销上半年也不一定费一度电

220V 16a指的是在里面蓄电池没电时,充电电流可以高达约16A

具体情况是:你下边的负载用的多,它耗的多!
看你标注的参数应该是这样:
你的UPS下方可以接的最大负载为:220V*13.6=2992(瓦)再大的话,UPS就要烧了~~~~

输入的最大功率为:220*16=3520(瓦)这个一般是指你接最大负载的时候或者UPS内电耗光时的输入功率.

不同的UPS有不同的利用率的问题,大概得在90%左右吧.

UPS整机效率定义:UPS输出有功率与UPS输入有功功率之比。则UPS输出有功功率=输出视在功率×输出功率因数,以C3K UPS而言,输出有功功率=3kva × 0.7=2.1KW 。
从山特官方的数据(看彩页中可以知道),C3KVA UPS效率为87%,则UPS满载时UPS自身消耗功率为 (2.1KW ÷ 87%)×(1-87%)=313.8W UPS整机输入功率=2.1KW ÷ 87%=2413.8W。

厂家给的标准答案:
UPS总功率的5%计算。
谢谢!

电压正常(不停电,不逆变电池供电)损耗电是3000×5%(效率95%)=150W.
如果电压不稳电池供电满载损耗才是2100W÷87%-2100W=313。8W。

一楼的 你不要乱说哈

UPS每个厂家的都不一样的,因为内部元件电路不一样的 所以更具你的资料 给不出你答案