一个36A接100A的断路器。为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 17:51:20
一个三相的发热管每相电流36A,使用100A断路器,是根据什么选择的。
是不是一相36A,三相就是108A,就使用100A的。
我听人说,要是接的线足够负载的话,也可以使用40A的断路器,对不对?
能给我解释一下,其中的原理吗?

可以用40安的断路器,但负荷变动时容易跳闸,太“保险”了。
36安的线路用100安的断路器很可靠,因为总电流36安的线路在设备起动时电流将达它的1.41倍以上,短路时电流起码有100安以上。

--寂寞大山人