一个三相四线经电流互感器接法的三相电度表,当其中一相的电流互感器损坏时,计量具体会怎么样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 15:36:44
最好有计算公式
最好能提供计算公式,如果三相不平衡时,怎样计算?谢谢!

对一般传统感应式电能表来说,三相四线制是选用三相四线电能表,里面是三个一样的单相计量装置,分别对应计量三相的电能;当其中一相电流互感器损坏时,可能这相就不工作了(也有其它故障,虽然工作,但精度不够了);当三相负荷平衡,用电量相当时,一相故障,会造成三相四线表少计三分之一的电量。