水泵好坏 判定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 11:52:06
我们工地上的水泵一合闸就跳闸,我用万用表量了一下,发现三相之间的电阻不一样大,跟这有关吗?希望高手给与支持

电阻特别小的那一相被烧掉了

水泵电机绕组电阻很小,常用万用表无法得到较准确的电阻值,你能“发现三相之间的电阻不一样大”,恐怕有问题。

不过,“三相之间的电阻不一样大”一般不会引起跳闸。短路或漏电才会引起跳闸。
建议检查各相对地电阻。绕组绝缘烧毁或绕组碰壳的可能性很大。

更换新电缆试下,如果故障依旧,绕组就有问题了