请教高人:10KV上安装避雷器目的是为啥?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 01:59:14
10KV系统中,PT手车上为什么要安装避雷器,有些供电局还要求将PT与避雷器分别安装于不同的手车上,目的是为什么?

个人意见:
断路器在投入感性负载时会产生过电压(即:操作过电压)。根据此原理,空载变压器投入时会产生过电压,电压互感器原理就是一个变压器,所以需要安装避雷器。以保护母线。

避雷器的作用就是消除电压扰动,也就是消除过电压。

一般放于PT手车上的避雷器,是用于防止外过电压,即雷电过电压的。在雷雨天,线路上落雷,或附近落雷,雷电波就会沿导线进入用户配电室,通过母线,浸入电气设备中,击穿变压器等设备的绝缘,造成设备损坏,故必须要在母线上安装避雷器,以消除雷电过电压对设备绝缘的威胁;对内过电压,特别是操作过电压的消除,主要是靠各出线开关上并接的“过电压吸收器”(也有用氧化锌避雷器代替的,但效果不好)来完成的。

将避雷器放在PT回路中,有几点原因,一是传统安装方式,二是PT柜内空间相对较大,能够装得下,三是PT一般长期带电运行,几乎没有停运的机会,和避雷器长期带电运行一样,放在一起算归了类,四是PT和避雷器的运行电流均很小,可以共用一个隔离开关进行控制,节省一个隔离开关...

但是用在手车柜上,就带来了一个问题,手车内空间狭小,如果避雷器发生事故或故障,可能连PT一起烧毁,故现在人们大多将避雷器单独放在一个柜内。

保护设备免遭雷电冲击波袭击的配电装置 一般此装置接于架空导线与大地之间 于输电设备形成并联 将过电压传入大地 释放过电能量