变压器上面的高压熔断开关(猪脚仔),有三个,听说不能按123的顺序合闭或断开,是什么原因,对变压器有什么影响,怎样正确操作?

高压熔断开关(猪脚仔)的正确名称是“高压跌落式熔断器”

正确的拉闸顺序是1.拉中相,2.拉下风相,3.拉上风相。

在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、合闸时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于空载状态,但仍存在部分磁以有。因此,当高压侧电路开始切断时,由于自感应作用会产生自感电势,这电势可能大于额定电压,此种现象称为操作过电压。这电压如操作不当会引起相间短路而烧毁设备。
如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使产生过电压也不会造成相间短路。当切断最后一相时,仅是切断变压器对地电容电流,火花甚微,没有危险。合上跌落保险时,操作步骤与上相反。此外还注意两点:在有风时拉闸,应从下风向位置开始逐个拉闸。操作应当准确,用力适当,不宜用力过猛。

跌落开式熔断开关不能带负荷合闭或断开,应先切断低压侧总闸后再操作
合闭顺序:先两边相后中相
断开顺序:先中相后两边相
防止电弧短路

变压器上面的高压熔断开关正确的拉闸顺序是先拉中相,然后拉下风相,最后拉上风相。