桥架上的电缆线可以换用四根单芯的电线吗?有什么害处?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 21:46:48
桥架上的电缆线可以换用四根单芯的电线吗?有什么害处?

可以四根单芯的电线.但接头一定要做得规范.接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎.额定电压1000V以下,用500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘阻值的测量.绝缘阻值不得低于10MΩ.额定电压10KV以上用2500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘电阻的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ.

可以,但不像电缆那样耐拽耐碰,你不动它就可以,但不要强拉强拽,易把线皮划破漏电!工厂一般不主张用单芯线覆桥架。

可以换用。
如果说有一点[害处]的话,那就是:
1、少一层护套,要注意防止机械损伤;
2、电缆电线多时,敷设、维修略嫌杂乱;
3、对于槽式桥架一般没问题,梯级式桥架不太好,电线暴露。
好处:当然是成本降低。

不行,两者的线芯是不一样的啊。

相同截面积可以换用。

我赞同楼上的意见。可以,但不像电缆那样耐拽耐碰,你不动它就可以。

  桥架上的电缆线可以换用四根单芯的电线。
  电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
  电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:
  1.直流电缆
  (1)组件与组件之间的串联电缆。
  (2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。
  (3)直流配电箱至逆变器之间电缆。
  以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。
  2.交流电缆
  (1)逆变器至升压变压器的连接电缆。
  (2)升压变压器至配电装置的连接电缆。
  (3)配电装置至电网或用户的连接电缆。
  此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。
  型号
  组成与顺序
  电线电缆的型号组成与顺序如下:[1:类别、用途][2:导

  体][3:绝缘][4:内护层][5