10(40)A的电表是不是可以负荷8800W的功率?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 06:29:55
我家电表信息如下:

计量装置编号 03312085
倍率 1
局编号 0100661703
制造厂名 深圳先行电气技术有限公司
产权 局方
表位数 5.1
相线类型 1/2
状态 F
电流 10(40)A(A)
电压 220V(V)
装表日期 2003/06/04

我现在想新装一个7500W的即热式电热水器和一个275W×4=1100W的浴霸,不知该电表是否负载得起?家里其它电器除了冰箱、小功率照明电灯和小彩电以外洗澡的时候都可以关掉,请问我同时运行即热式电热水器和浴霸是否可行?我这个电表是不是最大允许40A的电流?由于电压是220V,那也就是说电表的最大负载功率为40A×220V=8800W?那万一偶尔出现电压不稳,如电压偏低会不会造成电表负载不到8800W而导致空气开关跳闸?
(注:电表上的那个空气开关是40A的)

谢谢各位DX了!

10(40)A:表示电能表持续工作时的最大电流,其中括号里的数字表示允许在短时间内通过电能表的最大电流 你这样用很不安全,建议到电业局申请增容

10(40)A的电表 从理论上说可以负荷8800W的功率,万一偶尔出现电压不稳,如电压偏低不会造成电表负载不到8800W而导致空气开关跳闸 --- 因为电压低了以后电流会减小而不是增大 --- 尤其对于象即热式电热水器这种电阻性用电器!

电度表上的最大电流值40A
应用中的解释是
在该电流下连续使用时不超过一小时,

理论上是可以的,但最好不要长期这样用!

不但理论是可以使用,实际也可以,只是每次使用时间不要太长。另外那个40A的开关是要换一个60A以上的。

不留余量比较危险,即使能用也会发烫,不建议这么干。