交流接触器触头烧坏,热继电器不动作?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 10:44:18
ABB的接触器触头烧的粘在一起,无法正常分离,这种程度的电流热继电器怎么会不动作??工程方负责出线试验的说启动的时候就烧掉了。奇怪ing~~~

交流接触器触头烧坏和热继电器动作不动作没有必然联系,热继电器不一定动作。
热继电器一定要运行电流超过额定电流或达到设置的动作电流,并且延长一定时间才会跳闸,一般是超过设备额定电流的1.2-1.3倍才会跳闸。
而交流接触器触头,设备的额定电流或低于设备的额定电流都有可能烧坏的。交流接触器的触头每吸合伙分闸一次,就产生一次弧光,受到伤害一次,多次吸分就多次伤害,当质量有点差、接触面不怎么好,弹簧的压力有点差等情况出现时、多次吸分后触点的过流能力就会下降,出现正常电流烧坏,粘连等故障。

瞬间大电流可能烧结触头,而热继电器还没有达到动作温度。
触头烧结发生在通电(一般是启动电机)的瞬间。如果启动时没有烧结,那么启动后一般不会烧结。

选择的ABB接触器额定电流是否大于所控设备(比如电机)的额定电流!再者就是设备在启动的时候有没有故障,也就是电机堵转,卡涩等方面的问题。
接触器触头在超过本身所允许的额定电流时,吸合的瞬间会产生很大的电弧,当然触头就会像电焊机焊接一样被电弧焊在了一起!控制回路已经无法控制,再好的热保护器也是无济于事!因为热保护器保护所控制的始终是接触器!接触器就算停了电也是粘着的!
再说说电流热继电器;本身的作用是电流达到整定电流时,热度逐渐升高的同时使触点分开或者闭合(一般是分开),断开接触器的控制电源,使接触器触点分离,断开设备电源!热度的上升总会有一定的时间延时!

有可能,如果接触器触头虚接造成局部过热就会烧毁触头。只要电缆电流不是长时间过热,热继电器也不回跳的。热继电器绝对不能替换熔断器使用的。

很大的电弧,吸和,那触头就烧没了!吸和瞬间,上下触头抖动,电弧更把锄头烧没,所以........

热继电器质量是不是太差 保护解除了吗

可能热继电器配的太大