施耐德ATV38 显示 Err 7 应该修哪里

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 18:25:47
答案好 追加100分

碰到ERR7故障,不防检查一下控制板的波特率是是否会被更改.

具体修复,可做硬件复位操作,如下:

1.下电后,将选频开关拨到60HZ方位,见说明书37页

2.上额定电压,变频器RDY后,下电.

3.再将选频开关拨到50HZ方位,即可.

相关知识补充一下
首先下电,然后换一显示模块或拆下显示模块再安上,再次上电观察
是否仍显示ERR7.

若仍显示ERR7,就可以排除显示模块与控制板接触不良的可能性.

1.58 keypad即显示模块只有一种通讯速率,19200.

2.58控制板有两种通讯速率19200与9600.

3.若通过显示模块更改波特率即通讯速率从19200 到9600时,下电后,再次上电显示模块会显示ERR7.

4.若客户使用通讯方式控制变频器时,通过通讯同样更改波特率,下电后,再次上电显示模块会显示ERR7.

5.象这样的ERR7故障,变频器只显示绿灯,无红灯.